欧姆龙PLC CPM2A通信问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 12:10:35
选择自动在线可以连上,还可以下载PLC上的空程式。编写新的程式的时候,新建新程式,选好了 CPM2*型号,网络类型也选好了,可是电脑与PLC连接不上。如果把编写好的程式拷到从pLC下载的空程式上,实现电脑与PLC 的通信,还可以上载程式到PLC,为什么新建的不可以连线阿?还有什么没有设置好么?还有一个问题,有时上载不了扩展函数?提示是设置不正确或dip按钮没有调好?有人知道怎么设置么?

你这个问题,很容易解决,你忽略了几个设置,第一,新建工程,选择PLC型号,CPM2*,第二,选择网络类型,这两步你都做对了,还有重要的一个步骤,就是在网络类型后面,有一个设定,你点击一下,会弹出一个设置菜单,把通讯端口,波特率,还有起始位,校验位,停止位,都设置和PLC内的设置一致,才可以正常通讯,你上面说,你用自动在线,可以连上,因为自动在线,端口设置等等的那些东西,是系统自动选择的,不需要你设置。另外,一台新的PLC,如果你不知道,系统内部的通讯设置,你可以线自动在线,将系统设置读出来,然后记下他的设置,在新建工程的时候,按照PLC内部的通讯设置,设置你新建的程序就可以了。或者还有一个简单的办法,CPM2A在串口的旁边有一个DIP开关,你把那个开关拨到ON的位置,这样PLC的系统设置就变成默认设置,波特率9600,起始位7 停止位2 校验位E,你只要在网络类型的设置里面把对应的设置,设置成默认的,端口选对,就可以实现通讯,如果还有什么不明白的,给我发邮件,我给你解答,84516564@QQ.COM

CPM2A的话,一般的CX-P软件就可以了,既然能上载,说明通讯线正常,可能是你的软件选择的通讯端口或电脑COM口设置有问题。应该打开软件--新建--你的PLC型号--右边上面的设定--选择你的PLC的CPU型号--确认,--单击右边下边的设定,选择你的电脑的COM口号,注意通讯波特率,起始位,停止位,校验位,通讯协议选择SYSWAC WAY,--确认。同时右单击“我的电脑”--选择属性--硬件---设备管理器--COM端口设置,把设置改位波特率9600.起始位7,偶校验,停止位2,--确认。然后连接PLC,注意:电脑端口必须设置成PLC支持的设置。

你说的问题我知道,第一个新建不能连接问题,主要是可能你的cx软件可能太老了,还有就是要在设置里面选择cpu型号,新的plc一般为cpu31或cpu41老的是cpu11或cpu21型号不对也是连接不上的。
至于扩展函数,不太清楚你只的什么意思,如果是有一些命令的话,有些高端plc能支持,但是低端产品不能支持,就像开根号命令,只有cqm系列以上的型号才能支持,

这上面有它的相关东西 可以看一下

端口不对吧,设置一下端口