全绝缘和半绝缘电压互感器的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 16:15:53
有达人知道不?

电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。
半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
不同之处:
(1) 接线方式不同。
半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。

(2) 防谐措施不同。
半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。

(3) 单相接地承受的电压不同。
半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。

(4) 安全运行的效果不同。
我局的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初,对全绝缘电压互衅鞑扇《?慰?谌?侨谱樯喜⒘?00 W灯泡,中性点串接ZG11-250-11k-I电阻的消谐振措施,10多年来偶然发生过压变熔丝熔断故障,并且大多是电阻损坏或断线等原因引起的。但是我局近年来新建的几个110 kV变电站,采用半绝缘电压互感器运行状况不好,故障不断。例如,110 kV石门变电站2001年9月投产至2003年7月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断26次,110 kV乌镇变电站2001年7月至2003年9月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断21次,且在2003-09-09,10 kV 2号压变烧毁引起柜内短路(整柜烧坏)事故;110 kV河山变电站也发生过压变击穿。在这期间我们也采取多种形式的消谐措施,但均未收到效果。对此,2004年初开始对6座110 kV变电站的半绝缘电压互感器改造为全绝缘电压互感器,采取了与35 kV变电