关于房间的电路电压问题!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 21:46:15
一新房间(单间)近日本人进去,电管理员通了,可我拿万用表量电压只有132V,用电笔量插座,零火线都亮都带电,请问高手有谁知道为什么,零线带火为零线断火线回流我可以理解,可电压只有132V是怎么回事,火零量132V火地量好象只有40多V望高手解答
问题已解决,首先到电表处量电压,电压为正常220V,到房间量132V证明电表到房间线路出问题,查线路,零线断,找通零线,电压恢复正常

先检查外面主电表的电压,楼主应该也是懂电的啦

这个房间由于日本人住 日本电器额定电压是110伏 所以房间电压是由市电220经过变压器变压为110伏,所以当然会两根线都能用电笔量到电 由于变压器中性点没有接地 所以两根火线对地电压都很低

专门为这个老外处理的!真个房间是由220经过变压器送入的,所以当然会两根线都能用电笔量到电了

原因可能是:
1、电路漏电,不开用电设备,看看电表转不转;
2、线路老化或者过细、接线头氧化、接触不良。

可能是火线和零线之间有漏电,你再用万用表测一下火零线之间的电阻,如果不是很大很大,那就是火零线有漏电情况,要换线路了.注意安全!!

实际是经过了变压器把220V的电压变成了110V的电压罢了.