关于37KW笼型异步电动机带负荷启动的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:43:49
一台37KW笼型异步电动机,要带一台选矿用锤式破碎机,选用带传动,请问选用那种启动方式较好?Y-△启动可以吗?材料选用要怎样选择?
我的方案:
250A空气开关
250A接触器
100A热继电器
16平电线
不知道怎样请专家指导一下,谢谢
对不起这是中间没加任何减速设备的,直接启动,启动时就相当于满载了,准备换成自耦变压器启动了,感谢大家的帮助。

星三角启动的主回路有两种接法,热继电器的整定电流调整,要根据你的接法而定,如要是接在外回路,那么就按电机额定电流调整,如果接在内回路,好么就得 除以1.732。 外回路电流是内回路电流的1.732倍

100安热继电器太大了吧,37kw电机的电流在70安左右,如果电机过载,热继电器不会动作的

根据你的说法,可选用星三角启动方式,星三角启动方式结构简单,投资少,易维修,等特点被广泛使用,缺点就是适于空载或者轻载启动。我看过你所使用电器型号都可以,就是把热继电器的电流调在75-80之间,接触器还差两个,别的都可以,星点接触器可选100A的,电线可选铝16的,铜可选10平方的。

用星三角启动是最简便实用的电动机降压启动方式之一,37KW笼型异步电动机它的额定电流大概为70A左右了,250A接触器的接触器过大先的浪费,用125A的LC1D-80或95的两个作为星形加一个LC1D-50最为三角形就已经足够。100A热继电器也过大了,不能实现即使过载保护。用37-50A的热继电器就可以了。16平方的铜芯电线有点偏小,至少25-35平方的才可以。

可以采用星三角启动方式,结构简单经济。
37KW 4极 异步电动机,其额定电流约为69A。

具体耗材:
三角形接触器两个, 正泰 CJX2-6511
星形连接接触器一个,正泰 CJX2-4011
热继电器 正泰 NR2-93 63-80A
空开选用 正泰 NM1 100A
电缆选用 3*25 + 1*16 mm
再加PLY37按钮两个

注:
1、如果你的电机启动很频繁,可以考虑把接触器加大一级,用8011、5011。

2、 热继电器电流整定:
星三角启动的主回路有两种接法,热继电器的整定电流调整,要根据你的接法而定,如要是接在外回路,那么就按电机额定电流调整,如果接在内回路,好么就得 除以1.732。 外回路电流是内回路电流的1.732倍。