我是刚刚封闭了一个阳台(14平的一个露天平台),然后从屋内的一个三个插头的开关里接的线,一共接到阳台上三个插座和一个电灯开关(插座都是三个插头的),接完后的几天里接连发生了以下情况:接完第一天电视放大约30分钟突然什么都没有了,过一会再打开能看个几分钟又是自动关了,只是电源指示灯还亮着,这样持续几天,现在是根本就打不开了,通电电源指示灯只是亮一下就没了。吸尘器也是用个10多分钟就特别的热,然后自动停止,就的等不热的时候再打开用(以前吸尘器从来没有过这个情况)。再有就是热水器,通电加热10多分钟就自动跳,热水器的插头也是热的烫手,这种情况持续了10多天,现在热水器干脆就打不开了,一通电热水器的插头就自动跳。现在是电视、吸尘器、热水器都不能使用了。找了几个电工来都说没问题,说如果有问题空气开关应该跳闸,但是空气开关都没跳闸,检验了下空气开关都好用。万分郁闷,恳请高手给与解答,不胜感激!!!(照明一直都好用)

首先你的问题是自从引了电源后就有这样的问题,所以,问题一定出在你接的电源问题上。
  电视图象不能放大或者放大很小,只能说明电压不够。
  吸尘器发热也是电机欠压状态工作。电机当然发烫。
  热水器插头发热是以为欠压后电流增大,所以发热。
  我给你的建议是:
  1,首先,你先分析下你从屋里开关处引的地方查看下,最好从引的地方把凉台的电源甩开。查看下各用电器是否正常。
  2,要是各用电器正常,那么查看凉台一段的电线,是否完好,接地线火线零线是否都接正确。《火红色。零蓝色,地黄色》
  3,要是以上工作都做好了,而且都还是有问题,还是先甩开凉台电源继续往下做:买个简易万用表,《十块钱》达到电压挡位240V以上,测量屋里插座的电压。看是否正常。要是家里没有用电器,而且电压达不到180V以上,那么就说明问题出在电源侧,就是空气开关附近。
  4,断开空气开关负荷侧的火线,查看电源侧与零线的电压。看是否正常。
  照这个去做,应该就能找出问题。
  不过以我的经验来说,一般问题就出在你家凉台上,要是估计的不错,一般断开凉台电源就问题解决了。一般是接线的问题和线质量的问题,估计是有地方漏电,但漏电很弱。要是估计错了的话,那么就是总电源侧有问题。或者本身就是凉台有问题,但空气开关接反了,所以不动作。
  要是你能查出问题,再多给我些信息,估计能帮你解决问题,
  还有,你叫的那些电工都是狗屎。一点不负责任。

接线有问题!最大可能是把零线和地线搞错了。

不大可能是零线和地线的问题
会不会是邻居家或者周边有特殊用电设备 谐波太大了 导致各家用电器不能使用 而照明是可以使用的
我只提供其中一种可能啊 我见过的 家庭有这样的

估计要么是你屋内的那个插座或墙内的线功率够吗?后面带那么多。再就是你的接线有问题了。我觉得“一个脑细胞”说得蛮好的。我顶他。。。。。