西门子PLC选型的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 13:16:23
请问:
我一工程初部统计如下:
DI=88点,DO=33点,AI=5点,AO=0;
要上位机用WICC监控,PROFIBUS DP总线连接,另还有一S7-200站点.
如果我选:CPU314 2DP+(DI32×3)+(DO16×2)+(DO8×1)(还要不要加AI模块?;
能否实现?
还有CPU314 2DP是不是已经集成了模拟量输入/输出的?设备反馈的都是4-20mA电流信号.
我是一新手,越详细越好,谢谢!

自己先装个STEP7,一般I/O模块数量选择依据是满足工程点数再加20%的余量,这自己能算出来吧。
CPU314 2DP是不是已经集成了模拟量输入/输出的?你可在STEP7组态是看到啊,或者去西门子网站查CPU314 2DP的参数。任何模块的选型你都要了解它的主要参数。
有模拟量就要加AI模块,你的工程加一个8输入的AI模块即可。

CPU314可以接8个模块,现在已经接了6个,再接一个AI没有问题。
CPU314没有集成模拟量输入/输出。
注意AI模块侧面有跳线,要根据你的输入信号类型设置。详细设置方法,模块上面有说明。