钢结构屋面彩板安装技术交底表格示例

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 14:19:28
要有详细内容,不只是要表格。还要详细内容

钢结构技术交底
表C2-1 编 号
工程名称 交底日期 年 月 日
施工单位 分项工程名称 彩板安装
交底提要 屋面彩板安装
交底内容:
1.施工工具
板材施工安装多为手提工具,常用的有电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、螺丝刀、铁剪、钳子等。手提式电动工具应合理配置电源接入线,这对大型工程施工是非常必要的。
2.放线
由于彩板屋面板和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用。
(1) 安装放线前先对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。
(2) 根据排板设计确定排板起始线的位置。屋面施工中,先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檩条上标出排板起点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线相垂直,然后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累。
墙板安装也应用类似的方法放线,除此之外还应标定其支承面的垂直度,以保证形成墙面的垂直平面。
(3) 屋面板及墙面板安装完毕后,对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、门窗口和转角线等的水平度和垂直度。

3.板材安装
(1) 实测安装板材的长度,按实测长度核对对应板号的板材长度,必要时对该板材进行剪裁。
(2) 将提升到屋面的板材按排板起始线放置,并使板材的宽度标志线对准起始线;在板长方向两端排出设计要求的构造长度(图6.12)。
(3) 用紧固件紧固板材两端,然后安装第二块板。其安装顺序为先自左(右)至右(左),后自上而下。
(4) 安装到下一放线标志点处时,复查本标志段内板材安装的偏差,满足要求后进行全面紧固。紧固自攻螺丝时应掌握紧固的程度,过度会使密封垫圈上翻,甚至将板面压的下凹而积水;紧固不够会使密封不到位而出现漏雨。
(5) 安装完后的屋面应及时检查有无遗漏紧固点。
(6) 屋面板的纵、横向搭接,应按设计要求铺设密封条和密封胶,并在搭接处用自攻螺丝或带密封胶的拉铆钉连接,紧固件应设在密封条处。纵向搭接(板短边之间的搭接)时,可将夹芯板的底板在搭接处切掉搭接长度,并除去盖部分的芯材。

审核