变压器空载合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地现象,如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 16:28:05

变压器空载合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过电压”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;
铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。
铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器等 ;
(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式。
(3)投入母线,改变接线方式。
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。
(5)将PT开口三角侧短接。
(6)投、切电容器或电抗器。
(7)加装专用消谐器。

变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。检查一下10KV线路是不是有绝缘薄弱的地方,在变压器合闸时产生过压冲击造成绝缘击穿接地。

查找接地的地方,处理。
是不是合闸产生过电压,而10kv的绝缘水平有薄弱的地方,所以接地。