关于上水入户的问题,求教搞建筑的弟兄

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 15:32:25
这个问题是这样的,我们那儿盖了个楼,不是商品房就算是单位盖的那种吧,18层简框结构每层4户,我在14层,现在楼房基本上盖完了,正在装水电,但我发现一个问题,就是上水,首先上水主管道在电梯旁边的一个小房间,到每层以后从主管道接出来四根水管直接铺在地面上,从每户的门进去进到卫生间,然后再铺上一层水泥把管子埋起来,管子是那种要热熔才能接在一起的管子,就是上水常用的那种。我就想问一下,这样做应该不对吧,正确的做法应该怎么弄,我能怎么改变呢???请高手赐教,不胜感激

从你的描述来看,估计主干管是从电梯旁的管道井上来的,然后从地面分接到各用水点,一般来说管道为了美观走吊顶比较好,管道铺设在地面上用水泥覆盖,只要不影响楼房结构就可以,但要注意防水,维修也不方便.

1、根据规范要求:PP—R等塑料管道在地坪找平层中敷设时中间不允许有接头。
2、上水管道不允许直接在混凝土基层中敷设,但可以在找平层中敷设。前提是管道外径不大于25mm, 否则一般为明敷或加大找平层的厚度。
3、管道从管道井内引出是没有错的。

从你的叙述中来看,做法是没问题的。

中部有些地区会有这样做法

塑料管的热熔接头只要经过打压试验是没有问题的,规范中是不允许机械接头。现在比较流行的做法就是这样,可以节省净高,而且美观了,但业主自行改造就比较麻烦了。