三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 10:28:48
三相交流电 电动机
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数
请分别回答下面2个问题
1 这个U指的是线电压380v 对不对
2 那么这个I指的是什么?到底是相电流还是线电流?
3 如果用一个钳式电流表卡在哪个线上才能测到相电流和线电流?
关于到底是线电流还是相电流线电压还是相电压的问题,我用很多方式提过问题,但是回答的结果都有些出入,所以请回答的朋严谨地写出答案 ,不胜感激

对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流

1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。

2、电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。
3、功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。

。。。电动机是几根线供电的?三根吧。要怎么测?在导线处吧。这样的话可能测出相电流马?而且继保用的都是线电流,怎么出来相电流的。要测相电流,要把电机拆开来测绕组的,而额定电流是为方便计算的,会有这么烦吗?再说了,这个公式本身就是一个通用公式,i是线电流,适用于所有3相用电设备。

三相电机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组