谁有塔吊附着施工方案或者计算,急 。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 20:32:13
最好是图文全有

塔 吊 附 着 施 工方 案
1.附着位置
QTZ31.5塔吊的使用说明书规定:第一道的附着高度≤30m,其他各道附着高度≤20m,最上端的自由高度≤20m。
根据现场的实际情况,并考虑一定的安全储备,1#设置三道附着,尺寸如下(结构层顶标高为53.95米):
第一道附着高度:17.62米。
第二道附着高度:32.12米。
第三道附着高度:40.82米。自由端高度为18.13米.
2.预埋铁件
施工至相应位置时,应按图纸要求,预埋好铁件,每层2块。预埋件按塔吊的租赁单位——青岛乾润通设备租赁有限公司提供的大样制作和预埋。根据塔吊的说明书,每根附着杆件的轴向拉力为22t。
3.锚固附着杆
每层设四道锚固附着杆,图中所示的杆件长度为塔吊立柱中心点至剪力墙(或梁)表面的尺寸。

4.锚固装置的安装和拆卸
必须严格遵守有关安全操作规程的规定,特别要切实做到以下几点:
● 锚固环必须装设在塔身标准节对接处或设置在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱。
● 在建筑物上的锚固支座,位于预埋件处应增加二道钢筋网片,网片采用φ8@50,L=500。
● 在安装和固定附着杆时,要对塔身结构的垂直度进行检查,如发现塔身偏斜时,应通过调节附着杆的长度进行调直。附着杆必须安装牢靠,其倾角不得大于10°。
● 在使用过程中,应经常对锚固装置的各个部位及连接件进行仔细检查,如发现有松动或短缺,必须立即加以紧固并补齐。
● 一定要使降落塔身与拆除附着杆系同步进行。严禁先期拆卸附着杆,随后再逐节拆卸塔身节,以免骤刮大风造成塔身扭曲倒毁事故。
● 在遇雷雨、暴雨、浓雾,或风力超过六级时一律停止作业。

我有。。。。。。若想要的话,直接给我发邮件,到时我以邮件的方式传给你!!!hjclass1313@yahoo.com.cn