电源插座一插用电器就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 19:30:49
新房子的一个空调插座,往上插电水壶,一插就跳闸(这个水壶在其他普通插座都没事)。用试电笔测出右下角是火线,用万用表测火-零电压230V,火-地电压230,零-地电压0V,断开电后,测零-地有电阻(大概5K吧,记不清了,好像万用表测电阻最大那档指针指到接近中间了)。是什么原因导致跳闸?如何处理?
这个开关应该叫漏电开关吧。这一路专门控制卧室空调。跳闸后,闸掉下来,旁边一个写着“漏电指示”的小方块凸出来。
换了一个40W的电灯泡试,还是跳,而且好像灯泡没有任何反映就跳了。
按楼下朋友建议,地线和零线换了一下,还是跳闸。这次跳之前灯泡好像极短的亮了一下(没换前灯不亮就跳了)。而且这次空调漏电开关和楼道总的漏电开关都跳了,但屋内的总开关没跳。
原想凑够分提高悬赏,感谢大家的。可是很失望啊,朋友们都是混分的吗?3楼的朋友,你的答案可以在N个问题里看到,公牛不知该怎么感谢你。8楼的朋友,我已经试过了不行,你还同意5楼让我试?还是5楼不错,至少给我一个参考,没给抹万金油。先在此谢谢5楼和其他真心帮助的朋友。

最大的可能是:你把插座该接零线端口的接成了地线。接地线的端口接成了零线。还有,零线未经过开关。如果是这样,插别的用电器一样会跳闸。如果插别的不跳,问题出在你这炉上了。不能解决,加我QQ:605997522

量一下你的电热壶漏电。你把你的电热壶垫上木登或绝缘垫再试。如电热壶漏电要换或修。

电器一插上插座就跳闸,表明装修后安装的漏电保护器工作效率非常好。你知道为什么只要用电器一插上插座就跳闸吗?那是因为你家的电源插座存在不安全的因素,可能有些线路不正常工作。为了保证你家的用电器不会被烧坏,漏电保护器就开始工作了,自然就跳闸了嘛。
解决方式:新买一个公牛牌的插座试试,肯定没问题了。

同意五楼看法,将插座上零线和地线互换一下试试看!

同意五楼!!将零线和地线换一下位置!!