请高手帮忙:漏电保护器老是跳如何解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 19:56:52
我家里这几天漏电保护器老是跳,找人来看,说是家里有地方漏电,但物业的人不给查,特郁闷.
情况如下:从前天晚上开始,突然断电,那时家里开着空调.将漏电保护器打开后,可以正常工作,然后以为是家里的载荷过大,就将空调关了,只开电扇.可十几分钟后又突然断了.这样持续了好几回.找人来看,说是漏电.
然后用排除法每个进行检测,但没有效果,一直没有断电.昨晚打开空调睡觉,到后半夜突然又断了,大概正常供电有4,5个小时.特别郁闷.
请高手帮忙,请问用什麽方法能够快速检测出什麽地方漏电,排除法在我这里没什麽作用.另外,是不是漏电保护器的问题呀.

可以先换一只漏电开关看一下,有的时候漏电开关出问题也会这样的.
可能家里有没有你想到的电器到一定的程度就会漏电的
如热水器,还有好不起眼质量差的充电器在不到一定的温度不会出现漏电但到一定的温度就会出现这样的事的
我看你还是花一点钱请一个电工老师傅帮你看一下

漏电保护器一点问题没有,这说明他很好使!这个问题不好查,只有看现场情况才能清楚,先分析是设备漏电还是线路漏电?另外你家有没有等电位箱?线路是否老化?使用多少年?根据具体情况,才能分析!