我想问的是:双绕组降压变压器,双绕组升压变电器以及三绕组变压器在进行变压调节的时候,具体在什么时候选择什么样的接头有没通俗点的方法,书上的方法太繁琐,不容易记。谢谢了

油浸式变压器的高压侧线圈装有分接开关,用来调节高压侧电压的高低(通常3档可调的分接开关的电压调节范围为额定电压的正负5%,即比额定电压高5%或低5%),间接可以调节低压侧的电压值。分接开关有有载调压和无载调压两种形式,有载调压是在变压器带载运行状态可以进行调节的,而无载调压则是指变压器在停运状态时才能进行调接的。当低压侧电压较高时可以将分接开关的档位调低一档,而当低压侧电压较低时则可以将分接开关的档位调高一档,这样就可以根据低压侧电压的实际需要而通过改变分接开关的档位来实现了。方便实用。

10000v输入的变压器,调压分接头是分9500v、10000v、10500v三挡,通俗的讲,你的变压器距变电所很近,你就调在10500端;你的变压器距变电所中游,你就调在10000端;你的变压器距变电所很远,你就调在9500端。如果你的变压器距变电所很近,你把分接头调在9500端,那么,在你的变压器输出端的电压会由标定的380v/220v变成了420v/243v,且变压器容易发热;相反,你的变压器距变电所很远,你又把分接头调在10500端,那么,在你的变压器输出端的电压会由标定的380v/220v变成了344v/199v。套上公式一演算,一切就一目了然了。
补充:调压器的工作与接线,单相升/降压变压器,只需一个接分接器的多抽头绕组即可(两个绕组也是串接成一个使用,有次级绕组除外),接线方法:设接入线头尾为A B 输出为C D,做降压使用时,AB接输入,C与B并接做输出,D线接分接器输出即可;做升压使用时,只需把输出输入颠倒过来即可。调节分线器,既能调节输出/输入电压。

你想知道什么?你问的不明白。