关于变频器的一个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 10:50:38
带电机负载变频器今天出现电机过载OL报警,我手动按STOP复位重新启动,启动困难但是能启动,启动过程中伴随频率始终有OL在闪烁,我是个新手,能帮我解释一下这是什么原因造成的,我应该如何去解决,在变频器中的最重要的设置应该是什么啊!不要笑我啊!我真的不懂,我在努力谢谢大家了。我就这点积分我全献上了。

先拆除负载,空载运行,看变频器是否还出现此类情况,
如果没有,试试打开电机后风罩,用手盘电机,感受负载轻重(这个需要工作积累),如果空载也报警,只能变频器送修了,可能是内部故障。

变频器参数一般应用的设置,
电机电压,电流,极对数,过载电流,启动频率,最高频率,控制方式(本地,远程)模拟量输入方式等等吧,翻翻说明书应该都有说明,有些变频器有自学习功能,带上电机学习一下就ok,

1 电机带的负载有一点大
2 如果条件允许的话,把变频器换大一个档

你可以先试验,变频器空载带电机会不会出现过载.

什么品牌型号的变频器,电机功率多大,带负载转矩多大?
变频器和电机是否匹配?
变频器的转矩提升能力的设置是否妥当,(变频器在V/f控制模式有很多曲线可以选择)
电机启动时,电流限制过电流,一般匹配得当不会出现这个问题,是否是国产的什么牌子产品,启动过程中的变频控制设计不当,
你提问的信息不充分,目前不能确定问题所在