请大家帮忙一下急用!300KW的电热设备用多大的铜芯线为好?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 17:36:52
其中一个是100KW,一个是160KW,另一个是40KW电热设备.

其中一个是100KW,一个是160KW,另一个是40KW电热设备,单独控制使用不小于50平方的铜芯线为好。

大功率电热设备都是使用三相电源,300千瓦电流600安。
主线用240平方,支线按下面公式计算:导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)