100个KW的电机启动瞬间的电流大概是多少安培?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 05:46:36
100个KW的电机启动瞬间的电流大概是多少安培?
装补偿电容软启动装置或变频器来调整的话启动电流大概会是多少?另外240平方的电缆能承受的最大电流大概是多少?

电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。
通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算:
110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算),
直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A;
星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。
(交流异步电动机,常见75KW、90KW、110KW,没见过整100KW的,上面以110KW为例,其它功率依此类推)

电网对电机的启动电流是有明确要求的,此启动电流靠软启动装置或变频器来调整的,决不会超过电网允许的启动电流.

看你的是用的什么类型的电源
三相的一般为额定电流的5--7倍

100KW全压直接起动的三相异步电动机瞬间起动电流可达1000~1400A。

如果是直启,电流一般是平时工作电流的4~5倍,或是再多一点

这么大的电机.要装补偿电容的,起动电流是额定电流的3-7倍600到1400安