变频器 干扰问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 06:56:25
ABB变频器 施耐德PLC 远程RIO 7个分站
unity pro 会报%S118错误
动力和控制线采用屏蔽电缆 单端接地(PLC柜端)
各分站之间的同轴电缆有镀锌钢管保护
有电抗器
设备运行一段时间会有部分接触器打枪现象;变频器频率突然丢失现象;故障出现和消失在一秒之内(unity pro可以看到)
不是每天都出现 无规律 但开变频器的时候才出现

会不会是干扰问题?怎么才能解决?回答正确 高分报酬
目前处理情况:CRP93200 A B通道互换
做防抖
增加子站延时时间
对大接触器加中间继电器隔离
可以查到的 你查%S 选110-122 就可以
118意思该通道 有设备故障

不仅仅变频器丢失频率 还出现接触器打枪现象啊

大家还什么好方法探讨下啊
因为此类问题找不到根 所以麻烦

不会动力电缆和控制电缆都是屏蔽的 24V 220v的控制电缆是分开走的 就是是同一接地(钢结构厂房,无法避免)
ABB 变频器 应该没问题
我现在就怀疑两个地方1 控制回路
2 CPU
但是 问题是接触器打枪的时候 是运行正常的几个小时 甚至更多的时候 突然打枪

会不会是接触器的控制回路线路有问题,比方说绝缘不好等,也有可能是变频器的电磁干扰,我们这用的也是这2个品牌的PLC和变频器,据说ABB的变频器质量很好,只要是按照它的安装规范来做的,绝对可以满足不产生大的电磁干扰的,或许是变频器接地没做好?

采用光电隔离就OK,变频器本身强电弱电,数字量模拟量都有,互相的干扰 肯定存在,但是对模拟量进行光电隔离就能解决此问题,当然这是变频器厂家需要解决的问题。

用户索要做的,就是尽量使强电弱电分开走,至少相互之间的距离离的远一些。