75kw电机配多粗的铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 23:39:42
原来一台45kw水泵用电机因为长期过载而烧了两次侧其三项电流为B'C相98A,A相104A。为防止重缠后烧坏,所以更换75KW的,原盘是200A的断路器160A的接触器两只63A的一只,星三角启动。主回路50和35平方的铝芯护套线。想请问下怎么改,换掉那些,并且符合安监局要求,在此先谢谢了

哪都不用改就符合要求~75KW的电机大概有150A左右的额定电流~50平方的铝芯电缆载流量为190~而您使用过程中实际电流在100左右~考虑到负载是水泵~不会有太多的过载~所以您的设备完全符合要求~