负荷计算及电缆选型!!求助?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 03:41:29
负荷电动机97kw+74kw,问1.2公里远,用多大截面电缆,变压器选多大容量?谢谢
10kv的,要考虑压降

你说的很不详细啊没法确定。
你的电机总容量乘以KD(系数,需要查的,主要取决与你用电的类型),然后查出COSψ,计算出P、Q、S后就基本可以确定TM了
电缆选用主要取决电流大小和配电的距离,计算出I30就基本可以确定了。
另外,你是说电机到开关柜1.2KM?还是高压线路从开关到TM的距离啊?
说的太笼统了