变压器空载中线上有电流吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 05:24:18
前几天修了一台s9 10/50的变压器 次级0.4kv 次级接三相四线380v/220v 的电压 中线上有电流 正常吗

用这个方法判定变压器是不准确的;
从变压器的次级接380/220v 的电压,说明是将变压器作为一个“负载”来使用,理论上说,中线上是应该没有电流的,但有二种情况是例外的;其一是变压器三个绕级本身是不是一样,如果不一样或有一定的差距,则中线上是有电流的;其二是接用的电源系统是不是严格的平衡对称,也就是说中性点是不是偏移了,如果中性点发生了偏移,则再对称的变压器,中线上也会有电流的;

三相负债对称,中线电流为零。
空载时,变压器次级电流为零,三相负载对称,中线无电流。
中线的作用是平衡各相电压对称。由于中性点位移,引起负载上各相电压分配不对称致使某相负载电压过高超出额定值,可能造成设备损坏。而另一相负载电压过低,达不到额定值,设备不能正常工作,这都是不允许的。为了使各相负载处于额定电压下工作,就要求各相电压对称,因而要求中点位移电压必须等于零。
由此可见,中线有电流并不影响变压器正常使用,虽然没有负载,感应电流仍然存在,电流不大时属于正常现象。

空载也就是次级无电流,相当于次级开路,此时初级也会有电流,不过很小。

空载时互感为0,此时的变压器就是一个大电感,由于感抗很高,所以电流非常小。

在一定值内是正常的,因为只有理想状态上的变压器,才能真正达到三相电流平衡,中性线上才没有电流,但是在日常使用中,是不可能完全达到三相电流平衡的,A、B、C三相电流,总是会有大有小的,而只要有三相不平衡电流出现,那么变压器中性线上,就会有电流产生,只不过比起故障时的不平衡电流要小得多,所以变压器的保护并不会跳闸
所以变压器正常运行状态下,中性线有电流并不奇怪。

可以产生电流,这是因为当变压器空载时,三相对地电容电流Ca\=Cb\=Cc此时变压器处于不平衡状态,中性点发生位移所致。当带负荷后,这种不平衡电流处于次要位置,主要取决于负荷的平衡度。有电流不奇怪。很正常。

空载中怎么能有电流呢?既然是空载就说明电路不是通路是不可能有电流的。不正常