关于农村变压器与居民住房距离的问题【急切盼望郭卫国老师回答】

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 00:19:29
郭老师您好,我是一名学生,4月12号我曾经向您请教过问题,非常感谢您的回答!
郭老师,我的问题是我村的变压器离我家的住房是46厘米(在我家房后),我家房子(先于变压器安装建造)是北方有屋脊的那种,变压器的中央部位与我家房子墙体同高,经过我们的努力,供电公司提出了架高变压器的方案,他们大体上要上提一米,我想问问郭老师,他们这样做是否能够符合国家关于电力设施保护条例实施细则和其他有关的规程和规定,即这样做后是不是就不用考虑水平距离的问题了?
关于我村变压器的问题,我已经通过各种途径想协调解决,但是由于知识有限,所以急切盼望郭老师的帮助,万分感谢郭老师!
祝郭老师工作顺利 生活顺心!

你的这个问题是不能用《电力设施保护条例》去解决的,《电力设施保护条例》是保护电力设施不受伤害,而你是住房建造在先,要求保护你的生存权不受伤害,属于维权的范畴;
据我所知,国家关于变压器离民房的距离还没有一个明确的规定,只能是通过协商解决;在供电路径比较紧张的地区,特别是老城区,变压器离民房的距离大多很小;
变压器离民房的距离从运行安全角度说,只要满足运行中各部位安全距离够,“不放电”就行,对一般的10KV电压等级,有0.2米就够了;安装这台变压器也是按这个要求作的,认为满足了不放电的条件,就可以安装了;

但这个前提是人不上房,若人上房后,人离带电体能正常活动的范围需要0.7米;如果你需要上房劳作,如房屋检修,晾晒粮食等,可能手中拿有劳动工具,这时就不能按上述标准计算了,而应刨除工具的长度,若达不到上述安全距离,就只好停电后再上房了;但现在变压器已经建完,你上房就非常危险了,必须和供电企业联系,防止出现意外,反过来,你若常上房,供电又不能保证了,供电企业也不想这样的;
在农村,变压器避开居民不是一件复杂的事情,既可以更换地点,又可以改成箱式变,方法很多,要理智地协商,争取早日圆满处理。