我家的漏电保护器今天无故跳了闸!!就按不上去了!!!我家有2根线楼上和楼下!!!我分别用一根线插都可以!!!用了2根闸就按不上去!!!!!然后我用了一根线!!开了个电脑不到2小时又跳闸了!!不过可以按上去!!!这是什么问题!!!跪求答案!!!!!!!!!
我是说一条火,零线通楼上!!一条火.零通楼下!!就插楼上是好的和就差楼下也是好的!!楼上和楼下一起插上!!!闸就按不上去了!!!!!!

你说的不是很专业,不太好理解.按我分析你家的线路出现了漏电现象,因为漏电保护器在火线和零线都通过本身时才能起到保护作用,任何一根短接,都监测不到漏电,所以你用2小时漏电保护器保护了过流而跳闸,没有保护漏电.介意尽快查找漏电地方.以免引起火灾事故发生.

哎哟,我看了N遍才看明白你说的意思,看样子你家的漏电保护器容量小了,你换个60A的看看.

你说的不好理解!不过可以看出你家线路的确有问题,检查下有没那个地方接触不良或电线老化漏电!

说什么呢,你没上完小学吧。