关于开关柜F-C回路合闸按钮烧掉的原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 20:14:00
本F-C控制回路采用220DC的控制电源,在没有主电源的情况下,接一个交直流转换设备供电,但现在出现的一个问题是:合闸时,合闸按钮出现电流过大烧坏(控制回路没有短路现象,没有分闸闭锁本人反复查证),有分闸监视回路且正常(监视回路和跳闸是一个出口),当卸掉分闸监视回路时,能够合闸并一切正常(除合闸监视回路)
现在分析原因如下:
分闸回路有辅助开关且并了一个RC回路,导致交直流转换设备容量不够?
(第一次合闸时电压下降到40多伏,电流估计很大,才烧坏按钮)
希望大家帮忙分析下谢了。

上电路图啊

我猜3种情况
1 你接的回路对交流输入是短路的,而在合闸的瞬间特性类似交流输入导致短路烧毁

2分闸回路的RC电容充电时电流过大

3分闸回路的RC强化了偕波