关于楼板的承重的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 22:21:35
我遇到个工程、是学校框架式结构实验大楼、设计承重不清楚,现用户要在楼板上放4台共计2T左右重的设备机柜,我在楼板上面平行安装了两条25公分高的工字钢(工字钢间距是60cm、长度是3M)、两头固定在承重梁上、与请问是否可以?如果可以,是怎么计算出来的?关于楼面承重有没有计算公式?在线等待中......谢谢

可以,不知道工字钢是否也放在楼板上,如果楼板不与钢梁接触,单独计算工字钢的挠度、应力,按两边简直,另外还要算用于固定钢梁的承重梁。
如果工字钢直接放在楼板上,就不能用楼板直接承重,需要加混凝土梁,另外楼板的活荷载也要适当加大进行计算,这是考虑运输机柜时的影响。荷载大小查一下规范就行了。

如果按照计算肯定是不行的,不光是板,就是梁增加了二个集中荷载也是不行的。