继电保护的两相保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 09:21:33
放射性线路保护采用两相星形接线可以保证有2/3的机会只切除一条线路,而采用三相星形接线是100%的同时切除两条线路,这是什么道理,概率是 怎么得到的?

两相接线一般是接A、C两相的CT作为保护电流。由于不接地系统单相接地电流很小,所以两相CT可以反映本线路的短路故障。但这样存在问题,就是不同线路不同相接地的问题。例如#1发生A相接地,#2线发生B相接地。那么#1的保护Ia和#2线保护的Ib很大,但Ib没有接入保护,这时,只有#1线保护动作,#2线不动作;如果是三相接线,则#1和#2都可能动作;同样可以分析其他相接地的问题。

概率? 那是保护范围

因为星接法是三相一地接线法,是三跟相线(火线),一跟地线.
角接是三跟相线,没有地线