开利冷水机出现推力轴承高温报警该如何修理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 18:17:25
现有一台开利冷水机运行不到5分钟就出现油温过85度以至于停机的现象,当油温降到50度时,再次启动又出现此类情况.后检查油冷却器、油压均正常。请问该如何修理?

1、再次检查冷却器是否正常
2、检查油温温度探头信号是否正常

等你的检查结果再做回复。

冷水机高温报警,主要原因有下面几种:

1、选取的冷水机与UV设备不匹配,若冷水机制冷量无法与设备的发热量相匹配,那么冷水机则无法对设备进行有效冷却,就会经常出现高温报警;
2、若冷水机选型正确,那么需要注意冷水机是否没有做好定期保养维护工作,如拆洗防尘网、清理冷凝器灰尘以及定期更换循环冷却水和过滤器滤芯;
3、冷水机的配件故障,如温度传感器故障等,建议联系售后服务。