化工厂,无变频器,罐上有电机,数量十五个,我有的485输出的温度仪表,用RVSP(屏蔽双绞电缆2*0.75)距离上位机800米。 电机开机后,会对485信号有干扰吗?

没有真正意义485协议,只有485接口特性。解决485信号干扰问题可以使用我们的集线器。
TD-1204是一款RS-485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。

你的屏蔽双绞线线径太小了。
理论来说485可以传1200米,但是相应的对线径有要求的。
最好换成屏蔽双绞线RVSP2*2.0的。