SDR11燃气用PE管热熔焊,焊接部位断裂原因。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 05:24:18
SDR11燃气用PE管热熔焊,焊接部位断裂原因
焊接工艺参数按照有关技术规范 焊接好后.2小时 移动管道时 焊口对接部位断裂..断口平整 光滑 没发现融合后拉伸的现象。
寻找断裂原因。
管材给特检中心检验后 挥发酚 超标 可能是管材问题吧?..

首先检查焊材,其次检查热熔机
其实我觉得,是你们工人的问题!
对于焊接工艺参数按照有关技术规范 焊接好后.2小时 移动管道时 焊口对接部位断裂..断口平整 光滑 没发现融合后拉伸的现象。
当然也不排除尽管焊接工艺参数按技术规范执行,但操作时间可能掌握不准,设备温度不够,显示温度不准确,结合时实际PE管并没用足够融化的可能性!

  这可能是排焊接工艺参数按技术规范执行不对,或者操作时间可能掌握不准,设备温度不够,显示温度不准确,结合时实际PE管并没用足够融化的可能性。
  PE管:PE是聚乙烯塑料,最基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了最高的可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的“镜像”。 端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。  PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。

很简单.二个原因第一焊接温度太高或太低.第二就管材生产时回料用的太多.

可能是:
尽管焊接工艺参数按技术规范执行,但操作时间可能掌握不准,设备温度不够,显示温度不准确,结合时实际PE管并没用足够融化。

希望检查一下热熔机。