空调插座的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 19:52:36
新买的三菱空调插头看了一下是10A的,应该用10A的插座就可以了吧,但是用家里的一个子弹头的10A插线板接上以后,线发热,感觉有点危险。是不是应该买个16A的插座?但是那样的话能插进去吗?好像16A和10A的插座大小不一样。。
该怎么办呢。。。
我的插头就是10A的,请大家注意。。。
这个10A的插头是不是插不进去16A的插座??

线发热和插座的大小没有关系
如果只是有点热那是正常的
如特别热那就是两个方面的原因
1插座是不是空调专用的(就是够不够壮
2线有接触虚的地方(查一下

把空调的10A剪掉,换个16A的插头,在买个空调专用的插线板《最好用公牛的》就OK了

空调有专用插座卖,16安,比普通插座的三个插口要宽一点,另外连接插座的电源线要6平方以上,连接部位要牢固

最简单方便的方法是改造你的子弹头10A插线板,将其电线换成4平方(适用电流16安)即可.

你的子弹头10A插线板质量不过关,主要是电线太细,最好是从电表处排专线到空调(长久的办法)。临时用用可以换一个好一点的插线板。