家庭电表接线及走数问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 08:26:27
我新家安装的数字式电能表,在拉开总进户空气开关后仍然在3个多月内走了100多度电。我经过检查,电表的红灯在一分钟左右闪一次。请大侠支招,该怎么解决?或者通过什么渠道解决?

有4种情况
1,电表潜动,就是在只施加电压的情况下也会自己走字,但是这一般出现在机械电表上,根绝你所说的电表有红灯在闪,那这只电表应该是电子表,所以可以基本排除这种情况.
2,电表出线接错,就是说你拉开的开关并不是和你所用的电表连接的,有可能就是另外一户人在用你家的电表,而你又在用另外一户人的电表.
3,电表出线在到你的开关的中间有漏电的情况发生,及电线直接向大地输电.
4,排除完以上情况后,问题仍然存在的话,那就肯定是电表质量问题,你就请把电表拿去校验
注意:如果你是直接向供电企业交纳电费的用户,就要到当地供电营业厅办理校表申请;如果你是向物业管理交纳电费,就可以请物业电工帮你把电表拆下来,你自己拿去技术监督局校验

这种现象叫电度表潜动(无负荷自走),到供电所反应情况,要求校表或换表

电表的红灯在一分钟左右闪一次,足以说明你家内有漏电,或不明负荷.