谁帮我看看我家的格力空调制冷的时候细管发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 23:59:32
我家空调是格力3P柜机04年买的 前天我清洗空调过滤网的时候发现细管是热的。粗管是凉的。这正常吗?制冷效果还可以。出风口温度在12度
那你说我的空调是正常的。那么我家另外两个空调就不正常了(制冷都一样).
我家另外那两个空调粗管细管都是冷的。那你有怎么说?

空调工作是有四大件组成,1压缩机,2,毛细管,3,冷疑器,4,蒸发器,制冷的原理是压缩机把制冷剂(R22)压缩成高压高温的液态状通过冷凝器(室外机趐片)变成高压中温(大约55度)液体通过毛细管节流进入蒸发器(室内机趐片)进行蒸发成低压低温(大约5-7度)的气体流回压缩机再进行下次运行,冷疑器通过外机风扇散热,蒸发器通过内机风扇送冷, 毛细管之前是热的大约55度,之后是凉的大约5-7度,现在家用机大都把毛细管装在外机,节流后再送入宝内,所以二根管子都是凉的,部分老款柜机的毛细管是在室内的,二根管子一个是高压就热,一个是低压就凉,所以进管(细管)热,

格力的柜机毛细管是安装在室内侧的,也就是说你所感受到的细管的温度实际是截流前从冷凝器出来的温度,大概接近40度,比较正常的。
很多厂家的毛细管是放在外机,所以细管出来的制冷剂已经是截流后的温度了,所以会比较凉,这些都是比较正常的。
另外两台是不同品牌的吧?

1、室外机与室内机的连接的专用铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。

2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。

3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。

4、雪种经铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。

5、然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。

6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。这样您应该明白两条铜管的作用了吧。

7、两条管均连接室内机,一般较细的为进管,较粗的为出管。进管与出管接口的区别是进管较细,且后面有毛细管或热力膨胀阀,而出管接口较大。

根据空调制冷的原理!
管路一热一冷 说明截流是在室内机完成的 不是室外! 这种做法常用在前几年的柜机上
如果高低压都是凉的 就是室外截流!现在的空调