排风机与送风机的风阀问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 18:20:46
在以前单位地下室的排风机房和送风机房内的风阀均处于关闭状态,当启动风机时风阀自动打开或拉动风阀启动绳时风阀打开风机启动;可现在的单位风阀是处于长开状态的启动风机时风阀无反应;风机控制柜打在自动后拉动风阀启动绳风阀关闭风机无反应;请问风阀处于什么状态是正常的?风道中有什么样的阀?都起什么作用?

风阀有止回阀,分重力式和电动式。一般排风机用重力式,送风机用电动式。有安全要求的,则配上防火阀或者消防排烟阀。这两者区别在于,排烟防火阀平时关闭,火灾时才打开,温度到280度关闭。而防火阀是平时长开,温度到70度关闭。