空调开机时压缩机能工作,过一阵就罢工了.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 09:13:05
开机使用时,压缩机工作正常,但过阵就不制冷了,室外机也不工作了.变成一个电扇了,过好久室外机都不启动。经查:首先是外机风扇停,过会是压缩机停.而且外机风扇要先让它动开机时它才动,若手动是顺时针它则顺时针转动,若手动是反时针它则反时针转动,而且感觉其转速不快.在压缩机工作时高压管与低压管温度都低,都有凝结水出现.请问各位高手,这是咋的了???急!!!!!!天太热了!!!!!!!!!!!!

因为风扇的不转,导致冷凝器散热不好,造成压缩机过热保护。根椐你所述,你的风扇出现故障。检查你的风扇的轴紧不紧,如不紧,很灵活,检查风扇启动电容是否良好,电压是否正常,如都正常,就是风扇线圈有短路的地方。应更换。

板子,自己弄不了找售后

如果是室外风机先停压缩机过一会再停.是因为外机热量散不出去导致压缩机过热保护,把风机线拔下来插到压缩机上就好了

因为风扇的不转,导致冷凝器散热不好,造成压缩机过热保护.更换风机电容就OK了.

建议去清洗一下室外机的冷凝器 和室内的过滤网 开机在试前提情况是在压缩机冷下来后

是“制冷液”太多了...所以才形成了有凝结水的出现!!!你只要放掉一些“制冷液”就行了!!!还有就是你的风扇电容坏了...换一个新的就可以了!!!