柱子的上面梁的两边的钢筋不一样怎么计算,是梁的上部筋?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 08:53:50
柱子的左边梁上部筋共2排,第一排是2个三级钢22的第二排是2个三级钢25的,右边梁上部筋是5根22的也是2排,第一排是3根,第二排是2根,柱子总宽500MM,C30混凝土,3级抗震
钢筋锚固是是15个D吗?,那锚固进柱子怎么算锚固值呢?求教

你是搞施工呢还是搞预算?
首先这个设计人员是个混蛋,柱两侧梁筋不一样,怎么施工?
不过可以按等面积原则换算成相同钢筋以方便施工。

是平法表示的吗?

看样子只是这一跨这样,那么就是柱子两边的梁是不同的梁,如果梁宽、梁高及梁的轴线位置都是相对应的话,那么第一排的两根22可以连通,其余的需要在柱子内分别锚固。

根据101-03图集,
上部一排筋是通长钢筋,从柱子中间穿过,不存在锚固问题。
上部二排筋左右各自弯锚入柱。弯锚入柱部分,直锚长度大于等于0.4laE,弯锚长度15倍d。

你说的情况是上部三根是通长钢筋,长度=净跨+2*锚固长度
下部是负弯矩钢筋=1/3净跨+锚固长度,至于锚固长度图纸会有说明的,如果没有说明可以按照03G-101图集。

设计人员没考虑施工方便。按照设计来,尽量拉通,不行的钢筋只有跟柱子锚固了!

关注问题中!!!