消防管网水压不能保压,如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 00:07:04
我们的管网是与市政管网联通的,自己也有独立的泵房。也就是两路供水。水泵启动后水压很快就可上升到指定要求,但几分钟后水压就会回落到市政管网的约2公斤的压力,请问高手 如何解决这个问题,是哪里出了问题、

只有一种可能,管道在某处被泄压了,应检查消防管道有没有漏水的情况。

如果没有,把水压打上去后,关闭消防泵和泵入口的阀门试一下,如果水压不再下降,那就是泵处的问题。

还有,增压的时候一定要断开与市政管网的管道,除非你想把市政管网的水压也打到6公斤。

市政管网与建筑自身管网连接处的止回阀你要检查还有泵处的止回阀看是否坏了。在看管网有无泄漏的地方如果几分钟水压就回落到市政的水压我想市政管网与建筑自身管网连接处的止回阀坏的可能性较大。