我单位订购了一个配电柜,订货时要求前面维修及接线,电柜到厂后才发现虽然是前面面板接线和维修,但后面却留有对开门。请问这种情况是否要按规定后面留有维修通道。强调:该电柜可以在前面完成维修工作。

       配电柜的安装要求:

  1. 柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。

  2. 挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。

  3. 柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

  4. 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

  5. 柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时,应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。

有通道对今后维修方便,后面不留其实就是配电箱的一种形式,单面操作,配电柜后面有双开门是为今后增加容量准备的,双开门在站地面积不变的情况下增大了操作空间,记得好像不用必须留,但我觉得留了是有好处的

后面可以不留维修通道!