来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 06:19:22
我们店面用电主要就是空调,节能灯,T4灯,电脑,是三相进电,十平的,以前是单相的,后来不够用换成三相的,每相的用电也不超过20A,但是由于以前的配电箱有两个,为了方便,电工就把在一排上的空开用一相,没有用汇流排,不知这样行不,现在出现的情况是很容易掉闸,隔几天就掉,有时某个灯爆一下总开也掉,总开是32A的,供电局的好象是50A的,其他的空开多在20A以下。不够因为以前的问题,更改电箱麻烦,还有留下两个62A的也在用,其中一个是从第一个箱子到第二个箱子的转接线,另一个是第二个箱子的总开关

1、首先建议一下是否有带漏电保护功能的空开,如果有的话先将其更换为不带此功能的空气开关,因为现在的天气湿度较大,加上你处又是在原来电路基础上进行的改造,要是原来线路上有绝缘不是特别好的地方,这个季节就容易出现对地的泄漏电流,因为漏电保护器检测到线路上泄漏电流达到30mA以上时就会跳闸,所以就先从这里着手进行排查。同时还要检查一下各条线路及总电源的零线接地是否可靠,要是零线接地不良也会使开关跳闸的。

2、再有就是检查一下各级空开的额定电流是否按照上级大于下级,且总用电电流不超过该级控制开关的额定电流。因为如果那一支电路有故障就应该跳开控制这条电路的空开,而不应该降上一级空开跳开,要是出现这种情况一种可能是本级开关故障使得越级跳闸,另一种情况就是本级开关额定电流大于上一级空开。

3、还要尽量将三相负载调整的平衡一些,这样有利于安全用电。

很显然总开关的容量不够用,总开关至少用62A的。

找个钳形电流表分别卡各相电流,三相差别太大的话把大的负载调一些到小的相上。