R-232口通信串扰问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 12:32:31
情况是这样,一台工控机要通过COM口(9针)向喷号机的输入器传入字符串数据,平均1分钟传入一次,工控机用的是研华1610BCOM口扩展卡(带浪涌保护),可是有时候数据就传不过去,现在1610板卡的一个芯片都烧了.而且把那个COM口接到工控机自带COM上以后,用了几天工控机的COM口也坏了...现在第2个1610板卡使用效果也不好...经常COM就失效了,要在板卡的4个COM口之间切换!
我怀疑的问题:
1连接工控机和喷号机的COM口线(网线做的)有问题,导致电流干扰,损坏COM口.
2我使用的软件问题.有漏洞.
3喷号机有静电问题.

像这样的问题,呵呵,一般都是连线的问题。
1、网线有8根,232总共9根,你省略了哪一根呢?一般都是省略9号线,好像是RING那根。由于232是绝对电平传输,因此地线是坚决不能省略的。一般来讲普通的232线使用3根就够用了,因此可以不不用的线拆下来最小化一下故障范围。
2、可以使用屏蔽网线,把屏蔽壳接大地~不过估计作用不大。
3、布线的时候是不是把强电动力线和232线布到一个线槽里去了。
4、喷号机232没有隔离,引入了强电干扰。
如果以上没有解决的话,你可以看一下喷号机是不是支持RS485通讯。支持的话加个转接,效果绝对要好于232通讯。

可以使用光电隔离器进行隔离交换。

如果不能保证两边的设备接到同一个保护地线上,那你一定要换一个光电隔离的串口卡来使用。