新买大一匹半格力新绿洲,感觉制冷差。维修员测得出口温度13.5度(放进风口测,这样测准吗)当时室内30室外32左右,低压5.5kg,.压缩机电流6A.电压199V,说机正常,制冷差是供电电压低。但是非用电高峰时制冷也没什么效果,房间15平方高3.7米,楼顶,西斜,室外33度,风口打向上制冷室内温度最低才27左右,请问1制冷差是否全因电压低机有问题吗2低压5.5是否偏高,3压缩机电流是否偏大了点,4放点氟制冷效果会好点吗(测量时机是开着最大风量但未开强劲)

粗管是气管是低压管,接排出压缩机的管道(在冷凝器前)是吸气管。
  细管是液管是高压管。冷凝器通过强制风冷或者水冷的管子较液管。

  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
  3.高压管,接压缩机输入端,高压气体的流动管道
  4:低压管,接压缩机输出端,低压液体的流动管道

我给你点数据,你自己比较检查一下,1,测出口温度应把温度计放在离风口十公分至十五公分处,实测温度最标准在12度以内,最高不能超过14度,2,空调内机安装高度不能超过1.8米,3,外机测低压应保证在4-6公斤都正常,4,电流是大了点,但是因电压低造成的,当电压灰复220V时,电流应在5A左右,5,不要放氟,压机常期工作在缺氟状态下会烧坏的,5,房间冷量比配大点,保持房间密封,
你说大一匹半我不知是多少,可能是35的吧,如果房间高,楼顶,西晒,想要理想效果是难了点,你现在冷量配比是230W/每平方,如果加到300W/每平方可能会好些。