2P加漏电保护器老跳怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:53:24
我单位的设备用仿施耐德C65N/20A做电源开关使用.
有一台设备是这种情况:把设备断电休息几天,再打开电源可以坚持三天左右才会跳闸。
若机器一直开着,跳闸后马上推上电短则2小时,长则一天又会再跳。
有时候天气很热的时候跳闸了,再推推不上去,但这种情况很少.
这台设备里面有开关电源,有线路板,另外带着两个220V电压的电磁阀,还有两个560W的空压机,别的也没有什么了.
若一推电就跳,还好查点,现在这种情况不知道什么时候跳,真是愁死我了,这是什么原因造成的呢?会不会电源过大也会跳闸?如果我把接在机壳上的地线剪掉会不会能解决问题呢??

只要弄清楚跳闸是漏电原因跳的闸还是电流过大跳的闸,咱们搞清楚后就好办了。
如果是漏电跳闸,那建议你一个一个地试,带好绝缘防护用品,在有同伴监护下分别把开关电源接地线摘掉并将其与设备脱离绝缘,(注意是设备带电正常工作的前提下)用电笔试有无漏电现象,以此方法分别测试空压机和电磁阀等直接接市电的部件,就能很快找出漏电的部件了。
要是过流跳的闸,那就更换正品漏电开关,或者用钳形表分别测量以上部件的工作电流判断其好坏。
这个故障应该处理起来不会很复杂,怎么样先生照我的方法试一下~~~

用电器的功率太大,漏电保护器的功率小,应该换一个大一点的

提的很模糊 应该不会是电源开关小的问题
线路老化 有破点短路
线路中有设备问题过载 在负载前端加装二级断路器看看

换C65N/32A试试。估计是开关小了

是的,选电流大点的就行了