24千瓦的电热器件需多少平方的铝线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 00:06:35
急!!!!!!!
24千瓦的电热器件的三相负荷时额定电流约36.5A,三相需要用16平方铝线,要处理好接头。
三相每相需要用10-16平方铝线;
单相需25平方以上的线。
铝的话,还要考虑更大一些,保险一点,选16方以上的。