什么是功率方向继电器90度接线方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 00:54:59
如何做灵敏角测试

首先,在双电源供电的系统中,要求在每条线路的两侧均需装设断路器和保护装置,各侧的断路器和保护装置只负责本侧母线流向线路的故障电流保护。可能引起的误动作是在所保护的线路反方向发生故障时,由对侧电源供给的短路电流所引起。对误动作的保护而言,实际短路功率的方向都是由线路流向母线,显然与其所应保护的线路故障时的短路功率方向相反。因此,为了消除这种无选择的动作,就需要在可能误动作的保护上增设一个功率方向闭锁元件,该元件只当短路功率方向由母线流向线路时动作,而当短路功率方向由线路流向母线时不动作,从而使继电保护的动作具有一定的方向性。
功率方向继电器的内角采用45°,要求90度接线,即IA与Ubc、IB与Uca、IC与Uab,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。