7台1.5P挂机和1台2P柜机用6平方铜线可以吗?用手摸着线,线很热(温度估计60-70度),能继续用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 02:29:09
非常感谢你们。

太危险了!7台1.5P加1台2P功率约9000多瓦(1P=736W),大概需50A电流,而国标6平方铜线常温下安全载流量约为40A,依你的情况,长时间开空调的话,是很危险的!为了你的安全,建议更换10平方以上的铜线。

大概估算了一下,你的总功率已经接近9KW了,这样太过危险了,建议你把这些空调分成两组,4台挂机一组,3台挂机加1台柜机一组,再并一根线,这样就安全多了

温度太高了!容易出事! 在并一路线!!! 40度以下就可以了!

不可以的。电源线截面积太小了。每个平方毫米按5安培,6个平方只能带3台1.2P的挂机。马上改造电源线,加大直径或另扯几路过来,不然太危险了,易发生火灾。

铜线,要10平方的