50平方电缆电流114A距离40米为什么发热烫手

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 19:09:10
50平方电缆电流114A距离40米为什么发热烫手?
我们公司购买一55台KW的空压机空载是70A,负载是114A距离40米左右可是电缆发热烫手不知道是什么原因我想是不是质量问题呢?
空压频繁加压.时间长了会不会绝缘下降导致短路呢???
请各位师傅给于帮助!!!先谢谢了
我用的是BV电缆属于架空铺设的!!是铜芯的.

这位朋友,50平方的铜电缆安全载流量是206A,带动55KW的电机没问题,我个人认为有以下几种原因,一,电缆平方数小,二,是不是空压机启动太频繁,因为电机的启动电流是额定电流的4-7倍,导致电缆发热,三,电压是否低于正常电压,导致电机电流大,【但是也大不到电缆烫手的温度】

50平方电缆载流117A发热是正常的。
电缆的安全载流量与敷设方式、电缆芯数也有关系。不知楼主采用的是哪种电缆、铜芯还是铝芯、采用什么敷设方式。如果是铝芯电缆,载流量已经接近最大安全载流量了,建议更换截面更大些的。
另外,电缆发热程度与长度无关.