急急!!!4mm的铜线够不够动力电15kw用的呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 17:40:09
开始装电时请电工看,他说用4mm的铜线就够用了 ,可现在 我在网上看到它只够5kw用的,是不是这样啊?请高手快指点,我13日就要开业用电了。谢谢。
具体是这样的你看看够不够用:总线上必须10kw用的,分线电器5kw为单项,这样够不够?谢谢。

从理论计算来看,4mm的铜线负载15kw应该是没有问题的。只要铜线的质量没有问题,负载不要再加大,完全可以使用。 可用以下公式计算:安全电流*工作电压*1.732=负载功率。你的情况结果是23A*380V*1.732=15137W=15.KW

4mm带15kw是不行的。你的应该是三相,电流30A而4mm安全电流23安。最少要用6mm的电线都会发烫。推荐你用10mm国标线,用起来就放心了。

如果是三相四线380V供电,4mm够用了。单相220V绝对不可以。