消防双电源问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:36:09
在工厂中,配电房到各单体车间有三项五线总控柜。按照规范,消防要用双电源。市电与发电机的电源装换,是否可以在配电房直接用转换柜转换呢?是否要每个单体都要再走一路消防专用电源呢?(也就是说发电机与市电的转换要在车间完成,不能在配电房完成,要从发电房到各车间单体要走一路发电机专用电源)
谢谢了

消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
所以 发电机与市电的转换要在车间完成,不能在配电房完成。

完全可以在配电房里面设置双电源切换装置,只是增加一个箱子,线路增加不多,只在原有电箱的附近增加箱子,原有的线路不需要动,也不要要增加!

规范规定了,消防设备要末端互投

我也想了解这方面的问题 借光了