无功补偿配电箱的问题?加急?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 01:19:36
我厂变压器为160k有6片15kva的电容,无功补偿控制器为普通的。上一个礼拜刚换了3片电容。现在一片不投补不起来,投一片又多了。他们说补偿器换上电子式的就好了,有的说电容大了。请问怎么办?换电容换多大的?

补偿容量一般为变压器容量的20%,也就是说需补偿32kva,加大一点,选40kva,六路,可选10kva每只,共60kva,换上无功自动补偿器就行

可以换一个控制器,用1 1 2 3编码方式投切
90kvar分成5+5+10+10+15+15+15+15=90kvar 总共8路。
第一第二路为5Kvar,三四路用10Kvar,后4路用15Kvar
这样的分组可以将功率因素补到0.95以上,不用交罚款还会有奖励。
建议控制器型号JKW-8D,共补型无功补偿控制器,8路输出。生产厂家深圳市赛源电气设备有限公司。(0755-25724161 13480704844 田先生)全国快递送货上门包运费。

建议换一个JKW-8D控制器,再加2个复合开关,SFK45C-3D.将电容再按之前分组准备。就可以投入使用。预计可以将功率因素提高到0.96-0.99之间。
如有不明白可以打电话咨询。
0755-25724161 田先生

将补偿器换成电子的,设置好功率因素就可以了。能自动补偿