初级电工书对漏电保护器安装有这样一条规定:1:在TN-C 系统中装设三相漏电保护器时。设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。漏电保护器后的N线应与地绝缘。2:用于TN-C系统中的单相漏电保护设备的保护线不得接在电源侧的PEN线上。为什么会这样?三相漏电保护器保护线可以接在PEN线上,单相为什么不可以?

是这样的,你讲的规定它附带有一简图,TN-C系统中,零线和PE线是共用的,叫PEN线,漏保电源侧是ABC加PEN四线,经过漏保的PEN线就叫零线,在电源侧直接下去的PEN就叫PE保护线,他们虽然是一点上分出的,但分开以后就永远不能再碰面了,否则会使漏保无法正常和闸,你说的漏电保护器后的N线应与地绝缘,就是这个道理,
至于你说的第二个问题,没道理,或许根本也不存在,我想可能是书面错误

单相漏电保护设备的上方一般都接有三相漏电保护器,如果单相漏电保护设备PE保护线接至漏电保护器电源侧的PEN线上,就等于接在三相漏电保护器N端,这时如果发生单相漏电保护器烧毁,不能分开,三相漏电保护器会误以为是正常电流,而不进行保护跳闸,所以TN-C系统中的单相漏电保护设备的保护线不得接在电源侧的PEN线上

在TN-C 系统中装设三相漏电保护器时。
设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。
漏电保护器后的N线应与地绝缘。
用于TN-C系统中的单相漏电保护设备的保护线不得接在电源侧的PEN线上