泵的电流表要如何选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 15:53:32
我接触的泵都是直接启动的, 由于本的启动电流通常在工作电流的6~12倍, 所以选电流表成了难题, 比如15.5A的泵, 我选10倍于工作电流的量程的电流表吧, 工作电流的刻度区域看不清精确的工作电流, 选0~40~50A范围的电流表吧, 怕启动时表针打过头把表搞坏了. 客户还非要指针表, 不能用液晶数字表, 有谁能出出主意?

楼主过滤了,一般单台电机电流表的选用按其额定电流的1.5-3倍 选取,不会因其启动电流而损坏。

对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右,量程太大,会导致读数误差。

所以说这台泵完全可以使用30A 或 40A 量程的指针电流表。
考虑性价比,建议选用正泰的6L2系列。

表针启动时超量程很正常的。不会因此损坏。